lankus44
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 108 點
下載積分: 594 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-04-20
最后登錄: 2012-08-04
查看lankus44的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-26 13:22
如下情況能否達成?

1)急停后,PLC不斷電,只是清除所有非斷電保護區里的數據
2)急停解除,按下復位按鈕,PLC從STOP進入到RUN狀態

也就是說如何能在不實際斷電的情況下,用指令模擬斷電后再起電,以達到初始化的目的??

我用的FX3G系列。感謝!
xiejun8103
三人行,必有我?/div>
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-26 16:22
做程序時,所說的初始化,并不是像PLC上電那樣的初始化,而是我們做了一段程序,讓程序運行到我們要準備工作時的狀態。比如程序沒有正常結束,程序運行到中間出了問題等。我們初始化(復位)把程序正在運行的中繼,輸入輸出,數據等,清除或復位到我們準備運行時的狀態。這樣就可以在次運行。急?梢圆捎脭嚯,也可以控制程序禁止輸出等,只要能達到效果就行。要看情況。