我公司紅旗絲光機原來的一塊車速表壞數碼管壞掉,今天換了一塊新的車速表,但是換上去以后多處出現不同步現象。(兩塊車速表為不同廠家)
車速表電壓:220V,信號電壓:DC 0 —10V ,壞掉的車速表輸入信號(機內阻值47K),新的為22K,信號電壓取于1#軋車變頻器內
請大家解釋一下為什么換了塊車速表就導致機臺多處不同步?
zcdq6579
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1423 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2010-06-08
最后登錄: 2024-03-25
查看zcdq6579的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-15 19:36
請說清楚點,問題不明確呀?
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-15 19:41
你換是這個車速表是不是有反饋信號去控制器那里?如果有的話檢查檢查反饋信號與原來相比有什么變化
shaoyy-11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-05-02
最后登錄: 2017-05-27
查看shaoyy-11的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-15 20:16
這個車速表沒有反饋信號,只需提供電源和輸入信號就可以了!
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-15 20:17
可能的原因是:
現在的表22K內阻較低,
拉低了變頻內部信號電源
我說的是信號電源!
建議換一個相同內阻锝儀表
顧愛峰
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看顧愛峰的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-04-15 20:20
因機內阻不同,導致電流大小不一。調整電流。
aaweihua
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 894 點
下載積分: 17631 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2009-11-05
最后登錄: 2022-10-23
查看aaweihua的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-04-15 22:20
樓主的絲光機是用同步器控制還是PLC控制?
shaoyy-11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-05-02
最后登錄: 2017-05-27
查看shaoyy-11的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-04-16 17:21
用的是PLC控制!在這里先謝謝大家的指導了!