shaoyy-11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-05-02
最后登錄: 2017-05-27
查看shaoyy-11的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-15 19:05
我公司紅旗絲光機原來的一塊車速表壞數碼管壞掉,今天換了一塊新的車速表,但是換上去以后多處出現不同步現象。(兩塊車速表為不同廠家)
車速表電壓:220V,信號電壓:DC 0 —10V ,壞掉的車速表輸入信號(機內阻值47K),新的為22K,信號電壓取于1#軋車變頻器內
請大家解釋一下為什么換了塊車速表就導致機臺多處不同步?
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-15 20:17
可能的原因是:
現在的表22K內阻較低,
拉低了變頻內部信號電源
我說的是信號電源!
建議換一個相同內阻锝儀表