安川g7 75kw變頻器打開前面接線蓋,在輸出線上端,有一個小板子,上面有電壓等級的跳線,上面有一個4A的保險燒了,變頻器報主回路欠電壓,請問各位朋友,為什么會燒這個保險,這個板子是干什么用的,求變頻器電子原理圖。

jjl2004
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 187 點
下載積分: 645 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2009-07-05
最后登錄: 2024-03-08
查看jjl2004的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-24 11:54
保險是380變220伏的變壓器用的,沒有220V主回路接觸器不吸合,所以報欠壓
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(xqx666) 熱心助人
  • 下載積分:+3(yifan_1987) 熱心助人
    yifan_1987
    沒有最好,只有更好!
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 566 個
    工控威望: 745 點
    下載積分: 2169 分
    在線時間: 124(小時)
    注冊時間: 2010-01-07
    最后登錄: 2019-05-26
    查看yifan_1987的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-03-24 13:24
    主接觸器,變頻器里面還有接觸器嗎?第二就是問什么會燒掉那?會和參數設置有關系嗎?
    yifan_1987
    沒有最好,只有更好!
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 566 個
    工控威望: 745 點
    下載積分: 2169 分
    在線時間: 124(小時)
    注冊時間: 2010-01-07
    最后登錄: 2019-05-26
    查看yifan_1987的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-03-24 13:27
    [quote]引用第1樓jjl2004于2011-03-24 11:54發表的  :
    保險是380變220伏的變壓器用的,沒有220V主回路接觸器不吸合,所以報欠壓