pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2021-03-08
查看pl00003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-12 16:36
我用的是FX-1S    PLC,輸出變成4V左右了,這是什么原因啊
急,現在正在調試!!求各位大蝦幫忙啊
zhang850412
有可以拔13570997576 張工
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 2209 點
下載積分: 13861 分
在線時間: 1083(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2024-11-07
查看zhang850412的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-12 16:46
首先你的檢查你的電源先啊…在看看輸出的其它點有沒短路之類的…
pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2021-03-08
查看pl00003的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-12 16:55
檢查過了,輸出點之間沒有短路的。。
pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2021-03-08
查看pl00003的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-12 16:56
會不會是PLC里面短路了啊
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 681 點
下載積分: 66146 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-10-29
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-03-12 17:14
PLC工作后,輸出端子動作輸出電壓4V說明PLC是好的。
你說的情況也不詳細,先測量電源電壓。
givemepower
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 486 點
下載積分: 2281 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2023-05-30
查看givemepower的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-03-13 11:26
PLC的輸出只是一個觸點,一個開關。你看他的輸出指示燈亮了沒有,
sexydiban
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 286 點
下載積分: 557 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2016-05-17
查看sexydiban的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-03-13 14:08
  
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-11-08
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-03-13 18:01
PLC輸出是開關信號,只有通斷之說
seeyou
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 5644 點
下載積分: 7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2019-06-13
查看seeyou的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-03-13 21:11
先把PLC電源輸出端上的負載全部拆除,看看電壓是不是恢復到24V了,如果還是沒有24V輸出,則說明PLC的24V電源有問題要維修了
cxlxt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 261 點
下載積分: 1691 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2010-05-12
最后登錄: 2023-09-23
查看cxlxt的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-03-13 21:45
你說的情況也不詳細,是MR型還是MT型?如果是MR型,輸出只是一個觸點,一個開關。10樓  發表于: 2011-03-13 21:48
我是樓主,情況是這樣的,是MT的,接不接負載輸出端都是4V,但是PLC   24V電源測一下是24V的,輸出端都是4V
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-03-14 14:29
NPN型的的輸出觸點也就是三極管的關閉與導通。集電極加正電壓,發射極為公共點即com端。個人的接線方式是:24v經負載到輸出點(如y0)com端接0V。
成功的路上需要幫助