tingtaobeer
級別: *
|
三菱fx2n-128mr,下面掛2塊fx2n-16ex,這是設備原來的控制,由于改造,想再加一塊輸入模塊,但再將一塊fx2n-16ex掛在后面,PLC卻檢測不到,無論新的擴展模塊掛在第一、二、三的位置,始終只能檢測到舊的2塊,新的檢測不到,為何? |
---|---|
|
何小輝
路在那方
級別: 探索解密
|
那是現(xiàn)在,總的來說加了一共是多少個點 |
|
---|---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
|
fx2n-128mr給擴展供電是460MA, 每個輸入16EX占用100MA, 三個擴展后還剩余160MA, 理論計算應該是沒問題的。 另外樓主你的每個擴展對應的地址搞對了么? |
|
---|---|---|
|