樓主  發表于: 2011-03-11 19:28
作業內容:有5臺電機(Y0---Y4),正常4臺工作1臺輪流休息。檢測故障信號(X0----X4),當檢測到有1臺電機故障時,保證4臺電機工作,停止故障電機并報警(Y5)。〈蠹襾韼兔ψ鱿逻@個作業!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-11 20:09
用每臺電機的故障檢測信號輸入到PLC,作為輸出點的工作條件就可以了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-11 20:38
動腦筋好好想想,不難,這樣才能掌握方法并加深理解
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-16 14:06
用WAND指令吧。。好簡單就實現了。。。
auqght
LJ為幸福奮斗
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 483 點
下載積分: 3318 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2010-09-15
最后登錄: 2020-05-24
查看auqght的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-03-17 08:21
看看學學
xiaoyu8502
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiaoyu8502的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-03-17 09:42
圖片:
下面的不用我再編了吧?還可以繼續完善,你就自己想吧
xiaoyu8502
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiaoyu8502的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-03-17 09:44
輪流休息就用定時器輪流給D128輸入數值就行
auqght
LJ為幸福奮斗
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 483 點
下載積分: 3318 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2010-09-15
最后登錄: 2020-05-24
查看auqght的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-03-17 11:08
呵呵中,加油