lucaslu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lucaslu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-09 09:29
一:關于ob1的循環掃描監控時間,用的是300系列,若將cpu的循環掃描監控時間定義為20ms,是否是20ms執行一次ob1,還是ob1的程序執行完了,只要不超過20ms,則就立即開始循環,進行下一次執行?
二:關于ob35的調用,若設置cpu的循環掃描監控時間定義為20ms,ob35為20ms,則第一次ob35的調用出現在什么時候啊,是ob1開始執行的時候么?
哪位好心人幫忙解答下。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2599 分
在線時間: 9497(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-09 10:09
1、就是指如果你的OB1的掃描周期超過20MS,將觸發WDT故障從而導致觸發對應組織塊,如果相應組織塊沒有,那么進入停機。
2、每20MS調用一次OB35,如果你的OB35內的程序大于20MS,那么下一次調用被掛起,從而引發錯誤。OB35的調用與OB1無關,由PLC的操作系統自行根據時基進行調用。OB35執行時,OB1被掛起,OB35執行完畢,OB1繼續。
lucaslu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lucaslu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-09 10:25
那么如果ob1的循環掃描周期小于20ms,是否ob1里的程序結束了,不等到20ms就開始下一次循環?ls好心人啊~每次都有你的身影。。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2599 分
在線時間: 9497(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-09 10:58
要等干什么呢?早干完早收工。
sunlie
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 181 點
下載積分: 752 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2011-02-28
最后登錄: 2024-10-31
查看sunlie的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-03-12 15:22
ob1,ob35是并行運行的嗎?