我公司一設備用的是S7400PLC ,有兩個通訊接口,其中一個MPI.DP接口連接的西門子工控機(工控機通訊為5611通訊卡),另一個DP口連接的是IM153模塊(然后再用光纖模塊做了一個環網與各個分站點通訊)。經過一段時間的正常使用后,前幾天出現問題了,F(xiàn)象為:設備運行正常,但工控機通訊連不上,PLC指示燈EXTF和BUS1亮紅燈。找了很長時間沒找到故障問題。后來經過觀察發現,只要電氣柜中的四個變頻器其中有一個運行通訊就會中斷。若變頻器沒有運行的,通訊就會正常。而變頻器及變頻器線路距離PLC及通訊電纜有半米以上距離。況且若是干擾的話,為何BUS2通訊正常。(BUS1連接的是工控機) |
---|---|
|
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
|
這種問題我遇到過,也是由于變頻器引起的 處理辦法: 1、使用隔離電源 2、使用隔離通訊。 3、通訊線加磁環 4、變頻器的動力線如果有可能的話盡量使用屏蔽線,這是最好的方案,而且屏蔽層按要求做360度接地。 |
---|---|
|
tcgqf
級別: *
|
多謝指教 。 我也考慮是諧波干擾問題。但通訊線離變頻器及其線路距離較遠,應該干擾不到的。若是電源諧波干擾,為何只對工控機通訊干擾而其他都正常呢? |
---|---|
|
xiaolianglxk
致力中國工控,中國工控加油!
級別: 略有小成
|
不太想干擾問題,有點想通訊沖突問題,估計是硬件組態不是很合理吧 |
---|---|
|