jacktong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jacktong的 主題 / 回貼
48樓  發表于: 2008-05-26 21:48
可在接觸器觸點間加裝電容或同樓上各位師傅所說采用軟啟動。
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-23
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
49樓  發表于: 2008-05-28 19:55
感謝各位的支持和幫助。
問題已經解決了。本人也測量過主鉤電機在空載上升和下降過程中以及加重載情況下的電流值。
空載狀態是18A(上升與下降相差不大),加入重載情況下電機電流是19.5A.。
本人將原交流接觸器:正泰JX2510改為3210后使用近三個月后出現故障。
我又將3210改為4510后此吊車至今未出現此故障。(如以前正常使用)。
工控小生
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 625 點
下載積分: 5862 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2008-05-19
最后登錄: 2024-12-18
查看工控小生的 主題 / 回貼
50樓  發表于: 2008-05-28 20:53
我們公司用四噸的天車也出現過此現象,建議檢查下電機本身和機械方面故障。
樹人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 237 點
下載積分: 872 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2023-08-26
查看樹人的 主題 / 回貼
51樓  發表于: 2008-05-28 22:38
    你把接觸器用60A試試
jyw8888
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jyw8888的 主題 / 回貼
52樓  發表于: 2008-05-29 07:33
  我來遲了,加大接觸器。  ok
liukaizhu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liukaizhu的 主題 / 回貼
53樓  發表于: 2008-05-29 08:30
      我認為用變頻可行,因變頻的正反轉很好控制,控制電流很小而輸出又是無觸點的.驅動5.5KW的變頻器只需兩三千,經濟又好用,怎么說費用太高呢?