htrdhtrh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看htrdhtrh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-25 20:45
入門的問題:三菱FX2N系列PLC的模擬量輸入模塊(FX2N-8AD)接外部4-20mA信號時,是否要在信號中串入外部24V電源,接到模塊上的24V是干什么用的?
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 973 個
工控威望: 2384 點
下載積分: 5594 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-05-17
查看gumeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-25 21:09
那是模塊的工作電源。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8216 個
工控威望: 10345 點
下載積分: 21031 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-09
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-02-25 21:12
需要在信號中串入24V電源的。本站有對應的手冊下載的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-11-08
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-02-25 21:18
這要看4~20mA信號發生源是如何接線的,如果是24V供電的二線制接法,則需要接入24V電源,如果是四線制接法,就不需要接入24V電源。接入模抉上的24V電源是模抉的工作電源
hjjffz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 203 點
下載積分: 941 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2022-09-08
查看hjjffz的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-02-26 21:50
不需要。+24V是模塊的電源