zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-12-21
查看zhong1946的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-01-17 16:20
因為我的工程所用的設備是用RS-485半雙工方式來通信的,PLC選用的是FX2N和FX2N-485-BD,而且版本是支持全雙工方式的. 寫好的PLC程序可以肯定沒有錯誤,但運行了N次都無法通信,試想應該是全雙工與半雙工出問題了. 如何讓FX2N_PLC通過FX2N-485-BD實現半雙工方式通信呢? 請高手指點!
[ 此貼被zhong1946在2007-01-17 16:27重新編輯 ]
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-21
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-01-17 18:49
PLC端和設備端通訊設置是否一樣?
不能通訊,為何肯定程序沒有問題?
不懈努力,一切皆有可能 ...
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-12-21
查看zhong1946的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-01-17 19:19
謝謝"崇慶陽光"的回復!
  當然我的PLC和設備兩端的設置是一樣的,而且接線都是沒有問題的. 我還可以肯定程序沒有錯誤是因?我的程序是我的一位朋友E-mail給我的,是通信成功案例,只不過他那邊用的是FX1N+FX1N-485-BD,所連接的設備和我這邊的是同一個品牌型號的.但我把他的程序相應的參數都改為FX2N的了呀,這全雙工與半雙工不可能沒有關系吧?
[ 此貼被zhong1946在2007-01-17 19:28重新編輯 ]
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-21
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-01-17 19:59
用一個串行通訊軟件測試一下設備通訊狀態就知道了....
不懈努力,一切皆有可能 ...
isobel11
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看isobel11的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-04-14 13:00
樓主幫忙呀 我也是要用FX2N_PLC進行半雙工方式通信,而且是進行多機通信,有很多不明白呢,我的是要用一個FX2N系列PLC作為主機,RS232/RS485作為中間轉換模塊.
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-04-14 14:07
看一下MODBUS通訊協議.
485BD上的收和發之間要用100歐的電阻并起來.
modbus的難點也就在校驗碼生成上,
還有就是代碼代號,排列格式,發送標志復位等等!