今天去調試變頻器遇到個棘手的問題,大家?guī)臀曳治鱿隆V饕獑栴}出在模擬量輸入變頻器的環節上。開始用了個壓力變送器,是兩線制的。我的接線是外部24V供電,正極出來連接變送器的正,變送器的負連接變頻器模擬量輸入2的AI2+,AI2-連接直流電源的負。能使用,輸入信號也有,變送器的液晶顯示也有壓力顯示。但是因為選的壓力變送器量程小了,換了個新的同品牌的。我接上線后一試,報模擬量丟失故障。我把AI2-拆下來,把萬用表串進去測電流,有7mA左右。但是查看變頻器內指示該模擬量信號的參數始終沒有,而且還是報模擬量丟失故障。我于是把用來做模擬量給定的電位計從通道一拆下來,接入壓力變送器的信號。把DIP設成4~20mA,其他參數也調整,結果就可以使用,也能看到輸入的信號跟壓力變送器顯示的百分數相同。我又把兩路模擬量輸入都拆下來,分別測量?jī)陕返碾娮,結果模擬輸入1的電阻在250歐姆左右,模擬輸入2的電阻幾乎為0。至此我只能判斷是模擬通道2壞了。不知道我的判斷對不對?變頻器端子圖如圖。模擬輸入1時接的是13/14號端子,模擬輸入2接的是17/18號端子。DIP開關設置都沒問題。
zhanggm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhanggm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-17 21:03
模擬量電壓輸入阻值在300K左右,電流輸入在200歐姆左右,如為零肯定不正常。
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-02-17 22:35
我打到電壓檔 似乎也沒那么大電阻啊
wgr583
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wgr583的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-02-17 22:43
你的判斷是對的,AI2的輸入電阻短路了,而AI1是正常的,你用的是安川的變頻器吧?
lizhongxv
摸索者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 460 點
下載積分: 9689 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2009-05-08
最后登錄: 2022-12-24
查看lizhongxv的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-02-17 22:57
按你分息是輸入通道2的問題,依我使用有很多國產變送器不行
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-02-17 23:37
我覺得還需要注意一個問題的,模擬量有輸入一般常用的有兩種,一種是電流形式,通常是0-20MA,還有一種是電壓形式的,一般是0-5v或10v的,而有的變頻器也提供兩種這樣不同信號的輸入端口,是不是樓主的變送器輸出的信號不一樣。
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-02-18 09:36
AB,400的變頻器。那就應該是了。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-02-18 20:10
應該是模擬量輸入通道壞了
372038137
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 215 點
下載積分: 555 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-11-16
最后登錄: 2018-11-02
查看372038137的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-02-20 15:53
模擬量通道是有電阻的,可有些也沒有要外加電阻才能用,我遇到過這個問韙,外加一個250的電阻就可以用