車間有1.5KW電機50臺,20KW空調機一臺,需要多大的穩壓器?
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-16 11:21
占用率多少?如果占用率為1(就是所有設備在同一時間內全部運行),你選125--150KVA.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dl2006) 熱心助人
  • 下載積分:+3(yuming1231) 熱心助人
  • 簽名無效了,麻雀不見了!
    xubaolin
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 287 個
    工控威望: 417 點
    下載積分: 1358 分
    在線時間: 111(小時)
    注冊時間: 2010-06-28
    最后登錄: 2022-11-15
    查看xubaolin的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-02-16 11:26
    125KW的就可以了
    yuming1231
    工控我愛你
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 158 個
    工控威望: 435 點
    下載積分: 917 分
    在線時間: 160(小時)
    注冊時間: 2010-11-15
    最后登錄: 2018-08-24
    查看yuming1231的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-02-16 12:09
    謝謝樓上,能告訴計算公式嗎
    客居他鄉
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 363 個
    工控威望: 456 點
    下載積分: 1117 分
    在線時間: 146(小時)
    注冊時間: 2010-07-23
    最后登錄: 2023-03-28
    查看客居他鄉的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-02-17 12:43
    你的1.5KW電機是單相還是三相,因他們的計算各不相同。
    ivan-chen
    知之為知之,不知百度知。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 65 個
    工控威望: 206 點
    下載積分: 755 分
    在線時間: 24(小時)
    注冊時間: 2011-01-13
    最后登錄: 2014-11-28
    查看ivan-chen的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-02-17 12:54
    很期待計算公式,兩種1,單項計算方法
                        2,三項計算方法
    感謝感謝。~!
    日后各自牛逼的歲月,不如當年傻逼的時光。
    萬鈞彩
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 270 個
    工控威望: 405 點
    下載積分: 18748 分
    在線時間: 166(小時)
    注冊時間: 2010-08-02
    最后登錄: 2017-04-30
    查看萬鈞彩的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-02-17 13:40
    選擇穩壓器容量,純阻性負載 白熾燈,電阻絲,電爐等設備1.25~1.5倍負載總功率    感性,容性負載 熒光燈具,風機,空調,電腦,電冰箱等≥2~3倍負載總功率   大電感性,電容性負載如電動機選型時應考慮負載的起動電流特別大所以選擇穩壓器容量時應是負載功率的2.5~3倍。
    hxl202319
    工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1751 個
    工控威望: 10137 點
    下載積分: 61261 分
    在線時間: 2664(小時)
    注冊時間: 2007-03-26
    最后登錄: 2024-09-21
    查看hxl202319的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-02-17 13:41
    就是所有功率加起來除以電機功率因素(一般取0.8)然后乘上占用率,一般站用率達不到1的。
    簽名無效了,麻雀不見了!
    yuming1231
    工控我愛你
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 158 個
    工控威望: 435 點
    下載積分: 917 分
    在線時間: 160(小時)
    注冊時間: 2010-11-15
    最后登錄: 2018-08-24
    查看yuming1231的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-02-17 21:02
    謝謝各位!
    yuming1231
    工控我愛你
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 158 個
    工控威望: 435 點
    下載積分: 917 分
    在線時間: 160(小時)
    注冊時間: 2010-11-15
    最后登錄: 2018-08-24
    查看yuming1231的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-02-17 21:10
    還是不怎么明白,三相負載和單項負載的1kw,各應該怎樣選擇穩壓器的容量KVA,負載KW轉換穩壓器容量KVA怎樣計算?謝謝各位繼續指點!