哪位大俠幫忙解答下疑惑!今天上班碰到這么一回事,PLC運行中,其中有臺電機就是不轉,Y001沒有輸出,輸出條件全部滿足,((急停(確定好的)信號到位,堵塞信號正常(確定正常),內部繼電器M0肯定也是正常的,因為其他各部分都在正砡\(yùn)行)),最后查來查去就是找不到原因,沒辦法只好重啟一下PLC,結果正常了,請問有知道這是什么情況的大俠嗎?幫忙解答下!xiexie
清河
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看清河的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-24 21:22
這個有很多原因啊!一般這種情況,變頻器應該會報警的吧 ?
hanchengcai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 142 點
下載積分: 706 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-07-06
最后登錄: 2015-12-12
查看hanchengcai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-24 21:49
謝謝你的回答,但是我們那用的是PLC輸出L,用的220V交流接觸器控制的!就是不知道為什么沒有Y001的輸出!
ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 537 點
下載積分: 1267 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-01-24 21:54
輸出燈亮嗎?如果燈亮沒輸出多數是PLC內部繼電器觸點INT了,以后還會出現的,用東西敲下PLC就會好
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-01-25 11:23
可能是運行前沒有選擇吧。
aries
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 309 點
下載積分: 870 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2010-03-13
最后登錄: 2013-04-24
查看aries的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-01-25 16:52
PLC掃描的時候 一直沒有通斷這個動作,就不會產生輸出的。。。
順達五金電器
虛心學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 440 點
下載積分: 1258 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-12-02
最后登錄: 2014-04-17
查看順達五金電器的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-01-25 16:58
有沒有考慮一下是干擾問題呢,比如電機是通過變頻器控制的,而控制線跟PLC的線是綁在一起的,沒有做屏蔽或消磁等措施。變頻器干擾厲害著呢?
h999999999
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看h999999999的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-01-25 18:58
最好發下程序。。。你這么說很模糊 。。。
h999999999
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看h999999999的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-01-25 18:59
硬件你檢查了正常 肯定是軟件問題 那問題很多的 發下程序大家一起幫你看看
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-01-25 19:56
不能確定PLCY001點是否被驅動,那只是你想到的外部條件,其實內部程序說不定還有不滿足驅動的條件.
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 774 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1684 分
在線時間: 969(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2024-12-03
查看ngch的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-01-26 20:28
有可能是干擾問題
Y001觸點可能松動,現在雖然重啟一下PLC,結果正常了,但是以后可能還會有這樣的問題。
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
QQ:357405496
409747803
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看409747803的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-01-26 23:29
是死機現象
  • «