請教各位高手們;為什么三菱的在子程序中要求使用定時器,要使用T192-T199和T246-T249。用其他的會出現問題嗎?
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-22 11:41
好象沒聽說啊
簽名無效了,麻雀不見了!
廣東
不斷進取
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2024-03-05
查看廣東的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-22 20:17
它們是累積定時器/跟一般的定時器不同/一般的定時器是條件斷開時停止計時/而累積定時器是在第一次條件接通時開始計時/在條件斷開時能保持所計的時間/在條件第二次接通時在原來的時間上繼續計時/如果在第二次計時器還沒不到達它所設的時間/它的觸點還不會接通/還要有第三次....第四次..直至達到它所設的時間/它的觸點才會接通
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(pid)
  • 下載積分:+1(dl2006) 熱心助人
  • 下載積分:+3(蕭風) 感謝分享
    gaiping
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 98 個
    工控威望: 214 點
    下載積分: 810 分
    在線時間: 22(小時)
    注冊時間: 2010-10-29
    最后登錄: 2024-01-29
    查看gaiping的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-02-12 10:35
    人家廠家特定,就是不一樣啊
    工控者
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 290 個
    工控威望: 873 點
    下載積分: 409 分
    在線時間: 190(小時)
    注冊時間: 2010-05-27
    最后登錄: 2024-12-17
    查看工控者的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-02-12 11:26
    他支持中斷!
    航手001
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看航手001的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-02-12 13:05
    什么類型的?