渤海邊
天下大事必作于細
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 327 點
下載積分: 2752 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2021-05-11
查看渤海邊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-18 12:22
有一FX1N PLC感應器輸入信號后,PLC輸入沒有反應,輸入指示燈也不亮。(確認有信號)后來短接X001和COM后輸入信號指示亮。在接回感應器后正常。這是為什么呢?
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 774 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1684 分
在線時間: 969(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2024-12-03
查看ngch的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-18 13:34
COM沒有接公共線!
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
QQ:357405496
人生如夢
快樂和郁悶取決于心態
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 467 點
下載積分: 8136 分
在線時間: 768(小時)
注冊時間: 2010-09-26
最后登錄: 2024-08-29
查看人生如夢的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-18 17:11
是不是在接感應器的時候端子接觸不良呢
渤海邊
天下大事必作于細
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 327 點
下載積分: 2752 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2021-05-11
查看渤海邊的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-01-18 17:46
接觸不良有可能是,為什么短接后在接回去就好了呢。是不是和三級管截止狀態有關呀。
譚新
我努力,我成功
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-12-14
查看譚新的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-01-18 18:06
感應器的型號不對,或接線錯誤
廣東
不斷進取
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2024-03-05
查看廣東的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-01-18 19:03
不知道你的感應器是怎樣接的/可能是你的輸入的信號不對/有的PLC是正輸入--有的是負輸入.
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-23
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-01-18 19:41
傳感器極性接入不正確。
wsh7654321
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 220 點
下載積分: 1449 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-12-06
最后登錄: 2024-10-24
查看wsh7654321的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-01-18 20:49
應該是傳感器的型號錯了,PLC上一般用NPN型傳感器較多
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-01-18 20:50
不知樓主的PLC型號,感應器的電源及接線要求,PLC的電源要求及如何接線的,所以不好回答
2004100519
Hard Road,brave hart!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 251 點
下載積分: 474 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2018-11-20
查看2004100519的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-01-18 21:12
應該是傳感器的型號錯了
gensenzhang
工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 437 點
下載積分: 8819 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-05-06
最后登錄: 2024-09-30
查看gensenzhang的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-01-19 15:30
估計是PLC公共點,沒有連接。∥覀冋{試經常發現這種問題的
h999999999
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看h999999999的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-01-19 19:14
頂第一個的回答 同時你自己也已經說了 。{(確認有信號)后來短接X001和COM后輸入信號指示亮。}com端沒有接好