有一FX1N PLC感應器輸入信號后,PLC輸入沒有反應,輸入指示燈也不亮。(確認有信號)后來短接X001和COM后輸入信號指示亮。在接回感應器后正常。這是為什么呢?
yizhong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 206 點
下載積分: 658 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-02-19
最后登錄: 2020-06-02
查看yizhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-13 15:04
應該是傳感器的型號錯了,COM沒有接公共線