有一FX1N PLC感應器輸入信號后,PLC輸入沒有反應,輸入指示燈也不亮。(確認有信號)后來短接X(jué)001和COM后輸入信號指示亮。在接回感應器后正常。這是為什么呢?
刻骨銘心
若愛,請深愛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 755 點
下載積分: 811 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2020-08-04
查看刻骨銘心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-05 13:06
把plc的付端連接外部傳感器電源,這樣才有回路。。。但不能用外部24v電源并plc24v電源,這樣會燒壞plc。。。。我燒了一個,呵呵