樓主  發表于: 2011-01-11 13:02
請問大家一個恒壓供水問題:例,用PLC的PID和變頻器配合水泵做恒壓供水,在一臺水泵變頻供水不夠時切換到工頻,變頻再接入另一臺水泵
     問題:1。  不是說要變頻歸零后再啟動水泵,哪這里怎么使變頻歸零?
           2。  手動控制時一般用變頻啟動還是星三角形啟動?(對不能用直接啟動的電機)
  謝謝
444754848
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 1775 點
下載積分: 1660 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-12-05
最后登錄: 2022-11-10
查看444754848的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-11 14:59
1.如果不用觸摸屏,就沒必要用PLC了,現在的變頻器都集成了了恒壓供水模塊,直接調用就好。
2.手動工頻起的話,功率太大電源容量不能承受是不允許的。一半15KW以下的可以。
3.別用PLC的PID,還是用變頻的PID好用。
techo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1126 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2010-05-09
最后登錄: 2015-11-29
查看techo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-11 15:02
是呀,用PLC 調試很麻煩
直接用變頻器
restone
杭州一工科技有限公司
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 410 點
下載積分: 2047 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-03-19
最后登錄: 2019-12-30
查看restone的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-01-11 20:45
變頻器的PID就可以了,PLC的麻煩
西門子PLC、ABB變頻器、康沃變頻器特價銷售;非標自動化改造,工業機器人改造
yigongcn.taobao.com
luoqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 465 點
下載積分: 2076 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-06-30
最后登錄: 2024-09-18
查看luoqiang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-01-12 19:41
學習了,謝謝大家
dshplc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 101 點
下載積分: 589 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2012-10-29
查看dshplc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-01-21 22:54
變頻器的PID就可以了,PLC的麻煩
xingwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 279 點
下載積分: 1213 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2007-07-30
最后登錄: 2024-11-19
查看xingwang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-01-22 20:14
樓上所說是對的,但是既然設計了PLC那就要用上。如果變頻供水不夠用可以通過PLC自動啟動工頻加泵,變頻器不用歸零它會自動根據水壓的大小重新自動調整頻率來滿足壓力。啟動工頻泵要看電機功率的大小和變壓器的承載能力,一般情況下20KW以上的水泵電機用星三角啟動就可以了。不知能否幫得上你,僅供參考。
xbc5620924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 226 點
下載積分: 561 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-01-24 10:46
圖片:
我們公司專做PLC的PID恒壓供水控制系統,每年都上百套。 比如1用1備 2用1備  3用1備  大功率加穩壓泵比如22KWX3+2X7.5KW   18.5KWX2+1X5.5KW  等等都是PLC的PID恒壓供水控制系統 經客戶反映穩定性很好 維護起來也方便  手動一般不經過PLC或者變頻器(如果變頻器或者PLC出問題 客戶又等著用水必需考慮) 有規定18.5KW以上的水泵或者電機就不能采用直接啟動這樣對電機的壽命有很大的影響, 民用電網也不能承受......至于你說的增泵問題經過我的總結 小功率15KW以下立即切換到工頻到2臺變頻完全可以的 因為是小功?變頻器減速也很快  至于大功率程序里面得考慮切時間問題 變頻器減速參數可以調一下 不然切換時會出現變頻器故障. 影響系統的正常工作。
(手動不頻繁操作時:15KW 以下可以直接啟動  18.5KW-30KW星三角降壓啟動  30KW以上軟啟動)  個人經驗
[ 此帖被xbc5620924在2011-01-25 10:06重新編輯 ]
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-12-22
查看guansky168的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-01-24 10:48
支持1樓的說法
444754848
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 1775 點
下載積分: 1660 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-12-05
最后登錄: 2022-11-10
查看444754848的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-01-24 14:22
我是這一行業的,有問題請大家一起來探討。。頂一下。。。
qianyl0391
保持最后
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 231 點
下載積分: 782 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2008-03-24
最后登錄: 2024-05-05
查看qianyl0391的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-01-24 14:38
變頻器的PID就可以
songchengju
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 130 個
工控威望: 350 點
下載積分: 899 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2010-06-23
最后登錄: 2023-01-14
查看songchengju的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-01-24 15:18
  
  • «
  • 1