我有我自由
級別: 探索解密
|
請問高手,觸摸屏和PLC距離比較遠,需要屏蔽嗎?會不會信號傳輸不好。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
任何品牌的設備,都有通訊距離限制的。只是遠近的差距而已,在允許的范圍內,信號線最好用屏蔽線,而且要按照規范要求鋪設。 |
|
---|---|---|
|
tongguanld
級別: *
|
屏蔽線是為了減少外部干擾,和傳輸距離沒有必然的聯系吧? 只不過外部電磁干擾小了,信號更穩定而已。 如果你的布線路徑中途有大容量變壓器之類的設備,還是用比較好的屏蔽線吧。 最后不要忘了,不管用多么好的線路,每種通信都有自己的距離極限的。 |
---|---|
|