原系統采用的是三菱的PLC,現在客戶要改成西門子的。三菱原程序中的一條指令不知要怎樣轉換成西門子的。

原三菱的指令是  LD  M23
                                DPLSR D100 D110 K300 Y0
也就是以D100的頻率,以D110的脈沖數目發送帶加減速(300ms)的高速脈沖。

不知如果轉成西門子S7-200 的程序。西門子PLC采用的是CPU226,請教一下大家。謝謝!
wang551615
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 3455 點
下載積分: 67631 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-18
查看wang551615的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-27 20:39
建議使用 西門子S7 2000的定位庫,比較好用
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-27 20:44
下載了一個定位庫,一不小心全是英文的。看不明白啊
哪位有中文的定位庫注釋的或是解釋一下要用到哪幾個參數。謝謝。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-27 21:00
新手來學習一下
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-27 21:20
用S7-200的向?qū)碜,做成三個包絡即可,第一個包絡是加速階段,第二個包絡是恒速階段,第三個包絡是減速階段!
樓主留言:
我也想過用這樣,不過原程序中D100和D110是變化的,這個好像不好做吧。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(fjqz00) 熱心助人