lingshibo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lingshibo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-21 19:31
用GX-Developer 讀出錯誤代碼4100,PLC的ERROR等點亮,下面是錯誤代碼的幫助信息,但是不知道從何入手查找,請高手幫忙

出錯代碼列表[出錯代碼4100]
◆對象模式               Q模式
◆出錯代碼(SD0)     4100
◆出錯信息    OPERATION ERROR
◆通用信息(SD5~15)     程序出錯位置
◆特殊信息(SD16~26)     -
◆LED狀態(RUN)     熄滅/點亮
◆LED狀態(ERROR)     閃爍/點亮

◆CPU運行狀態    停止/繼續
        在參數中設定錯誤發生時的CPU操作狀態。
        (LED也表示動作變化。)
◆診斷時間    執行指令時
◆錯誤內容和產生原因

程序中包含指令不能處理的數據。

◆糾正措施

從外部設備讀取通用出錯信息,檢查對應于出錯信息顯示值(程序錯誤位置)處的程序錯誤步,改正錯誤。
懿炎
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看懿炎的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-23 23:56
學習學習
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-24 07:29
高性能CPU
◆出錯內容和原因

(1)指令中包含有不能處理的數據。
(2)通過SP.FREAD/SP.FWRITE指令訪問ATA卡時發生異常。

◆對策

(1)使用MELSOFT產品讀取出錯的公共信息,確認對應數值(程序出錯位置)的出錯單步,并改正錯誤。
(2)采取抗噪聲措施。
(3)使CPU模塊復位后再次RUN。如果仍然顯示了相同的出錯,則表明ATA卡的硬件異常。

通用CPU
◆出錯內容和原因

(1)指令中包含有不能處理的數據。
(2)通過SP.FREAD/SP.FWRITE指令,訪問ATA卡時發生異常。(Q00UJCPU,Q00UCPU,Q01UCPU除外)
(3)通過SP.FWRITE指令,訪問了其他功能訪問的文件。(請到附近的三菱電機FA中心或者三菱電機的分公司,代理商說明故障癥狀,進行咨詢。)

(4)對其他功能訪問的文件,不要執行SP.FWRITE指令。(Q00UJCPU,Q00UCPU,Q01UCPU除外)
(5)其他功能的訪問與FWRITE指令不要同時執行。(Q00UJCPU,Q00UCPU,Q01UCPU除外)
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
zsm961450
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zsm961450的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-24 12:06
圖片:
本人遇到過此問題,原因:程式指令用錯,先用PLC診斷出是哪一步出錯,也可以通過SD5~SD15中數據看到出錯的步數,然后在修改程式,還有一種方法就是在參數里修一下設置,讓PLC繼續運轉,見附圖,CPU的ERR燈繼續亮,但RUN燈也燈,但不會當機。
天鋒
邁翔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 509 個
工控威望: 1446 點
下載積分: 22840 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2024-09-01
查看天鋒的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-26 22:56
學習學習
邁翔