樓主  發表于: 2010-12-19 11:35
            一臺設備上的觸摸屏顯示PLC NO RESPONSE,原來是好的,所以應該不是設置的問題。怎么解決?
懿炎
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看懿炎的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-19 11:37
你用的是什么介面
tczczc
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tczczc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-19 12:11
EVIEW    觸摸屏和 LG K120S 的PLC。   屏幕上面COM那個指示燈閃,其他正常的機器上COM指示燈都是亮的
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-19
查看5921338的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-19 13:38
檢查下通信線
自學
logix500
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看logix500的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-19 13:42
PLC無響應,是不是上下位機的通訊線路的問題?你把鏈接的線路緊固哈,允許從新啟動的話,就把PLC和觸摸屏都啟動一下看看咋樣。
hua3612339
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-11-25
查看hua3612339的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-19 13:48
PLC與觸摸屏通訊不上,檢查連接數據線
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-19 14:24
按樓上幾位朋友說的檢查一下通信線,通信線沒問題的話則可能是PLC或觸摸屏故障,以前遇到過一次,威綸觸摸屏和FX2N通信,設備運行過程中PLC NO RESPONSE,換過一條通信線故障依舊,然后用電腦和PLC聯機正常,判斷出是觸摸屏故障,更換一觸摸屏,搞定!
樓主留言:
換個觸摸屏代價也太大了點吧?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ypy1001) 我今天也遇到這種情況了 ..
    chenpingyg
    機械是柱石,電氣是靈魂.
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 1105 個
    工控威望: 6705 點
    下載積分: 100 分
    在線時間: 603(小時)
    注冊時間: 2007-01-25
    最后登錄: 2017-04-03
    查看chenpingyg的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-12-19 14:55
    就是沒連上PLC嘛,壇里有個帖子就是說EVIEW屏個FX連接后燒串口的問題,如果線沒問題的話很有可能PLC或者屏的通訊口已經燒了。
    自己的事情自己做.
    tczczc
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看tczczc的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-12-19 16:47
    各位,我那個現在是RS485連接的。如果換一個RS232的線,可以連上么?
    回憶依然最美
    一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1240 個
    工控威望: 2873 點
    下載積分: 21638 分
    在線時間: 1322(小時)
    注冊時間: 2008-06-16
    最后登錄: 2024-11-14
    查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-01-04 21:33
    樓主,換臺觸摸屏壹千多塊錢,對一個公司而言,代價不大!老板少抽兩條煙就有了!呵呵
    ngch
    深圳工控小匠
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 774 個
    工控威望: 8895 點
    下載積分: 1684 分
    在線時間: 969(小時)
    注冊時間: 2009-09-30
    最后登錄: 2024-12-03
    查看ngch的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-01-04 23:23
    (1)檢查一下通信線
    (2)用替換法把相同設備上的觸摸屏試
    (2)若不能夠解決,那么如果觸摸屏有RS232口的,
    查手冊接上,再不行換新觸摸屏拉
    深圳工控小匠:
    工業非標設備電氣自動化控制
    (深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
    QQ:357405496
    龍云?
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 202 個
    工控威望: 385 點
    下載積分: 651 分
    在線時間: 114(小時)
    注冊時間: 2008-04-30
    最后登錄: 2023-12-22
    查看龍云祥?主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-01-05 09:48
    引用
    引用第8樓tczczc于2010-12-19 16:47發表的  :
    各位,我那個現在是RS485連接的。如果換一個RS232的線,可以連上么?

    那必須有配套的rs232 轉換燃燒485  的轉化器  通訊參數要設定對噢
    • «