• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
yuming1231
工控我愛你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 435 點
下載積分: 917 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2010-11-15
最后登錄: 2018-08-24
查看yuming1231的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-14 19:59
為了方便,發電機的出線接在市電空氣開關的下端,發電時將空氣開關斷開,設備可正常工作,但市電配電房系統顯示發電有電過去。請問各位朋友:發電機與市電之間的四根線全斷開,為什么會有電到市電配電房呢?我就不解了???還請各位指教!
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-19
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-14 20:19
這個要看你的具體線路,有可能是控制回路過去的。
自學
yuming1231
工控我愛你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 435 點
下載積分: 917 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2010-11-15
最后登錄: 2018-08-24
查看yuming1231的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-14 20:30
感謝1樓的回復:控制柜上的電流表接在空氣開關的下端,電壓表接在空氣開關的上端,是不是這里的問題呀?
lv123
本人在東莞承接設備仿制等非標機器制作,手動機臺改全自動機機臺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 264 點
下載積分: 867 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2023-09-29
查看lv123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-14 20:36
學習學習
本人在東莞承接設備仿制等非標機器制作,手動機臺改全自動機機臺,售后維護,設備維修,設備電氣設計與安裝,自動化系統設計安裝,電控箱配電接線等聯系電話:13537136343,QQ:894187967
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 676 點
下載積分: 7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-15 09:06
如果你是斷開了空開,而發電機給生產車間供電,這樣市電房只能電流表上有電流顯示,而電壓表上應該沒有電壓顯示的。
sliping
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 204 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2010-11-22
最后登錄: 2024-12-18
查看sliping的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-15 17:03
學習學習
學習學習
nianyou
wangnianyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 204 點
下載積分: 275 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-05-04
最后登錄: 2024-05-12
查看nianyou的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-15 17:41
檢查檢查線路
jiryljw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jiryljw的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-17 10:05
控制回路的問題,檢查一下就可以了,
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2481 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 83492 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-20
查看pretco123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-12-17 14:03
據你表述,個人理解,空開雖斷開了,但有電回路.
天鋒
邁翔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 509 個
工控威望: 1446 點
下載積分: 22840 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2024-09-01
查看天鋒的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-12-21 13:25
用雙電源的呀
邁翔
zhao110
工控達人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 356 點
下載積分: 582 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-11-23
最后登錄: 2024-10-21
查看zhao110的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-12-22 23:27
我說一下我的看法吧,對不對你查一下線路看看。一:你的市電柜主電路沒有電,而是電柜上指示燈亮或者是電壓表有指示,那說明你市電部分的來電指示是接在空開的下方的。二:如果是主電路有電,那是空開有問題,我碰到過這樣的情況,空開斷開了,還有一相有電的。
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-12-21
查看zhong1946的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-12-22 23:38
依樓主所述, 那用市電時,發電機不會成為電動機么?  發電和市電之間這么簡單的配置還是頭一回聽說。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go