同意9樓說法。如果發熱管是380V的,用三角型接,電流雖不平衡,使用上一點問題都沒有。如果發熱管是220V的,一定要用星接,并且一定要加裝中線(零線),否則發熱管壽命會大大縮短。
wenby
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 334 點
下載積分: 8564 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2010-11-16
最后登錄: 2015-01-20
查看wenby的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-12-10 13:18
看你那發熱管是多少伏了,380就三角接,220就星形接了。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-12-10 13:43
1:如果接成星形且中心點接零就沒有問題。如果中心點不接零會產生在負載上的電壓不均衡。接三角形是沒有問題的。這個三相不均衡是正常的。
2:產生三相電流不平衡。但是在你的特定負載上是沒有關系了,如果是電機問題就大。
3:會造成三相電流的不平衡。
4:電壓不平衡會影響設備正常運行。電流不平衡取決與負載情況而言,如果偏差大了回影響設備使用壽命。