請教各位大俠,控制用變壓器,他的一次側,二次側是不是都要加空開?原理是什么?還有若要控制該變壓器所在線路,那么接觸器是安在變壓器一次側還是二次側?原理何在?
lxhwawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 347 點
下載積分: 1578 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2009-02-27
最后登錄: 2024-08-16
查看lxhwawa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-07 14:21
一二次側都加比較安全,一次側主要用于給變壓器通斷電,二次側用于保護。接觸器建議裝在二次側的斷路器之后
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 676 點
下載積分: 7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-07 14:59
控制用變壓器一次側一定要安裝空開,二次側加裝保險。
工控下載
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 136 點
下載積分: 686 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2013-07-23
查看工控下載的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-07 15:00
感謝您的回答。
工控下載
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 136 點
下載積分: 686 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2013-07-23
查看工控下載的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-07 15:14
感謝,小弟剛?cè)氪诵。請教,為什么一次?cè)必須加?二次側在什么情況下加保險,什么情況下加空開?
工控下載
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 136 點
下載積分: 686 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2013-07-23
查看工控下載的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-07 15:47
請教大家啊
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-07 16:58
一次側空開的作用是:一旦變壓器有問題,它保護上一級電器設備。

二次側空開的作用是:一旦下邊的接觸器有問題(短路),它保護變壓器
st1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 217 點
下載積分: 469 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2009-09-29
最后登錄: 2021-08-17
查看st1234的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-07 17:23
好東東不能錯過哦
雪夜寒光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-12-15 14:05
一次側加主要是做變壓器的通斷與保護,二次側加主要是對變壓器所控制的原件做保護
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-12-15 22:01
一側預防變壓器因二側保護失效,引起變壓器超載發熱燒毀變壓器重而可能引起火災,至于二側空氣開關方便。