054011
向前輩學習,各位需要手機的,請找我
級別: 探索解密
|
三菱PLC控制變頻器的八段速度,怎么寫梯形圖 |
---|---|
|
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園?
|
你應該寫得詳細一些,這樣大家都可以幫你出主意啊,好像這么問法少了些什么吧 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
既然是多段速,應該是想用繼電器過渡。 無非是將原來的同時只輸出一個點變成同時輸出多個點。 方便的做法: 規劃好4個輸出點,如Y10~Y13,分別接在相應端子上,PLC的程序用 MOV Kn K1Y10來做。 |
---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
數字量啊~! |
|
---|---|---|
|
源源
級別: *
|
很簡單 你先設置下變頻器 一般只有多功能段速1和2 . 3要自己設置的 下面就講下八段速了:在這里為了敘述簡單些我把多功能段速1 2 3直接說成1 2 3了 一速1 2 3都不閉合 只要給S1端信號就好了 二速1閉合 三速2閉合 四速1 2閉合 五速3閉合 六速1 3閉合 七速2 3閉合 八速1 2 3閉合 當然這只是段速的選擇 你要電機轉還是要給S1信號的 PS:這八段速的頻率是多少 可以通過變頻器的頻率指令1-8設置 你只要有八個輸入X0-X7 還有3個輸出Y0-Y2分別控制1 2 3就可以了 輸出得再多加一個要控制S1的 我給忘了 嘿嘿 |
---|---|
|