去年發了一個貼討論繼電器改晶體管的問題,由于沒時間一直沒改,今天才開始改了一個,開始我把Y0輸出的繼電器拆了下來,加了個NPN的S9014三極管,可做為普通晶體管輸出正常,,就是不能輸出脈沖,搞的我沒辦法了.還有一點FX1N60MR輸出點是機械隔離的,沒有光藕隔離,最后心一狠,干脆不要隔離了,壞了就壞了吧,舍不得孩子套不到狼,直接把Y0的輸出繼電器線圈引出來串2K電阻直接接入步進驅動信號脈沖端,開機運行一切正常,現脈沖頻率32K沒發現問題.如果能在中間加個高速光藕就更好了.
[ 此帖被dl2006在2010-11-24 21:46重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(shnan1989) 感謝分享!改裝成功
  • 下載積分:+5(wsir123) 熱心助人
  • 下載積分:+3(xqx666) 感謝分享
  • 對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    回憶依然最美
    一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1240 個
    工控威望: 2873 點
    下載積分: 21638 分
    在線時間: 1322(小時)
    注冊時間: 2008-06-16
    最后登錄: 2024-11-14
    查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-11-24 22:24
    我沒改過FX1N,不知到繼電器用什么芯片驅動的,但是改裝過S7-200,繼電器使用ULN2003驅動的,可以控制200ma的電流,我用來直接控制固體繼電器,用了幾個月,一切正常,呵呵。
    qwerty318
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 252 個
    工控威望: 338 點
    下載積分: 4454 分
    在線時間: 159(小時)
    注冊時間: 2010-09-03
    最后登錄: 2023-08-11
    查看qwerty318的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-11-24 22:26
    沒改過
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 851(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-12-07
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-11-24 22:48
    公司還有3臺這樣的PLC等著改呢,如果換新的PLC經濟上就有點浪費了,覺得改了能用就好,省很多.
    對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    xqx666
    深圳中級電工
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 553 個
    工控威望: 664 點
    下載積分: 1988 分
    在線時間: 280(小時)
    注冊時間: 2009-04-29
    最后登錄: 2024-12-23
    查看xqx666的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-11-25 12:50
    是以前我們叫你改的那個嗎?
    電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 851(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-12-07
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-11-25 17:01
    引用
    引用第4樓xqx666于2010-11-25 12:50發表的  :
    是以前我們叫你改的那個嗎?

    是的啊,一直沒時間改都是買新的,昨天先改了一臺,呵呵,也一用,脈沖輸出很正常的.
    對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    斷刀
    包裝機械
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 88 個
    工控威望: 234 點
    下載積分: 498 分
    在線時間: 145(小時)
    注冊時間: 2010-08-09
    最后登錄: 2024-11-22
    查看斷刀的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-11-25 20:46
    這樣也行?回去試試。
    xqx666
    深圳中級電工
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 553 個
    工控威望: 664 點
    下載積分: 1988 分
    在線時間: 280(小時)
    注冊時間: 2009-04-29
    最后登錄: 2024-12-23
    查看xqx666的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-11-25 21:02
    那改好了就給小弟加點分! 雖然我沒功勞
    電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
    yhnt
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 365 個
    工控威望: 1309 點
    下載積分: 3396 分
    在線時間: 885(小時)
    注冊時間: 2009-07-11
    最后登錄: 2024-04-12
    查看yhnt的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-11-25 21:18
    學習了,有空也改一個。
    云宵城主
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看云宵城主的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-11-30 23:47
    這樣也 行啊試試
    heky
    QQ 115525184 歡迎交流
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 59 個
    工控威望: 228 點
    下載積分: 441 分
    在線時間: 92(小時)
    注冊時間: 2009-02-16
    最后登錄: 2023-12-19
    查看heky的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-12-01 16:23
    沒問題,放心改吧。但是這個只能驅動 步進驅動器或者伺服驅動器 是PLC的2803驅動輸出的。

    100-200ma驅動能力。驅動電磁閥的話容易壞。
    http://fx1n-smart.taobao.com/  山寨PLC專賣
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 851(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-12-07
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-12-01 19:30
    本來這樣改的目的就是為了驅動步進或伺服驅動器的,驅動器信號輸入端也是光電隔離的,只需10ma電流,所以有這個驅動能力改用很正常
    對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗