我想把OP7換成國產的觸摸屏或別的觸摸屏,現在就差手動控制的變量找不到,附件中有PLC,OP7程序和部分注釋,請高手幫助。
比如說Q16 .7手動時是怎么由M90.5         M23.0------M89.0控制的,我在《交叉參考》中找不到關于M89.0賦值的程序,是不是由MD89來控制M89.0的狀態。
MB89與DB51.DBB49的值是否有關, 我在OP7中選擇手動的項目時,DB51.DBB49的值又沒有變化。
進入OP7手動畫面時畫面號變量DB51.DBW40的值變為W#16#0106,但是用OP中的上,下移位鍵選擇手動菜單MANUALI中的項目時,OP7與PLC相關的變量沒有任何變化。
          


  Q16.7對應的手動項目的選擇是M90.5,M23.0是由OP7的K1控制的。請問程序中FC151程序段1中的程序怎么理解 是不是打開DB51后把DBB42的值送到MD89中?
我對類似于FC151,程序段的程序理解不清,請多多指教。
           請高手們多多指教,感謝你們在論壇中對我的幫助。謝謝你們!
                                                                      
[ 此帖被qq593276766在2010-11-22 11:34重新編輯 ]
描述:自己改過的程序
附件: PLC和OP7程序.rar (470 K) 下載次數:32
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
描述:廠家原程序
附件: 000607.zip (171 K) 下載次數:28
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158620 分
在線時間: 3154(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-12
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-22 15:00
問題比較多哦。
1,
引用
比如說Q16 .7手動時是怎么由M90.5         M23.0------M89.0控制的,我在《交叉參考》中找不到關于M89.0賦值的程序,是不是由MD89來控制M89.0的狀態。

Q16 .7手動確實是由M89.0控制,M89.0的狀態是由MB89確定的。
從FC159的
   L     DB51.DBB   49               // FUNCTION KEYS
      T     MB    89                    // AUX. FUNCTION KEYS
可見MB89又是由DB51.DBB49控制的。M89.0對應的就是DB51.DBX49.0,      DB51.DBX49.0又是分配給OP7面板的K1鍵  ,所以在按K1時,M89.0就會導通。
這段控制M23,0的程序相當于一段單按鈕啟停的小程序。      
它的執行效果就是最終通過按K1鍵控制Q16.7導通和關斷。

2,
引用
MB89與DB51.DBB49的值是否有關, 我在OP7中選擇手動的項目時,DB51.DBB49的值又沒有變化。。

見上面的分析,DB51.DBB49的值的變化要通過按K1~K4,F(xiàn)1~F4實現。

3,
引用
進入OP7手動畫面時畫面號變量DB51.DBW40的值變為W#16#0106,但是用OP中的上,下移位鍵選擇手動菜單MANUALI中的項目時,OP7與PLC相關的變量沒有任何變化
。
畫面號指針有2個字長,所以同時監控DB51.DBW40和DB51.DBW42的數值。
想要看到DB51.DBW40的變化,不要用上下鍵選擇項目,而是變換Line、Programs、Alarm等這樣的主菜單來看。
4,
引用
Q16.7對應的手動項目的選擇是M90.5,M23.0是由OP7的K1控制的。請問程序中FC151程序段1中的程序怎么理解 是不是打開DB51后把DBB42的值送到MD89中?

FC151的意思是:
打開FC151后,首先復位M90.0~M93.7這些點的狀態;并且OP7出現報警時無視手動操作;當M0.7為ON時,根據當前頁面號置位相應的點(可以通過組態畫面看出來,M90.0~M91.3對應2~13頁,即Device01~12)。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(guochunyi) 熱心助人
    二球一哥
    沒有個性不簽名
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 280 個
    工控威望: 388 點
    下載積分: 8433 分
    在線時間: 244(小時)
    注冊時間: 2009-09-24
    最后登錄: 2024-03-04
    查看二球一哥的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-11-22 20:37
    版主太有耐心了
    qq593276766
    專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 517 個
    工控威望: 754 點
    下載積分: 1653 分
    在線時間: 724(小時)
    注冊時間: 2010-07-23
    最后登錄: 2024-09-22
    查看qq593276766的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-11-24 03:35
    我已經找到了,版主分析的每點都準確和我在現場監控到的完全符合,我想版主對PLC和OP的程序都很耐心分析。
          
       我不知何時才能達到版主的境界啊,請問版主是怎么達到這么高的境界,給我們分享你的心得吧。
                          



                                          謝謝版主