小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-20 21:15
小第公司有一臺新的380/350KW熱處理爐  電加熱的都是阻性負載 裝了一個三相分時電表怎么上面有反向電量?我用的是一個600/5的電流互感器,請問算用電量的時候是不是總有功電量X120倍就可以了?謝謝!
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2024-10-08
查看工控組態的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-20 21:23
      對呀,就是這樣計算用電量的!
indri
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 536 點
下載積分: 22092 分
在線時間: 732(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-07
查看indri的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-21 14:55
that is right
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 613 個
工控威望: 3322 點
下載積分: 69966 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2024-11-06
查看西歐工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-21 20:13
是低壓大電流的話不是就有變壓器嗎,反向電量就是無功功率吧
lmj0o
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lmj0o的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-22 22:35
接錯線
光電隔離
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 256 點
下載積分: 53757 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2024-11-06
查看光電隔離的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-11-22 22:38
互感器的二次線接反了。
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18243 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2024-09-03
查看lty504351的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-02-09 14:23
建議檢查一下,是否有那一個互感器界限不對
干到老,學到老
penzhenjian
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 500 點
下載積分: 2339 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2024-08-22
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-02-10 18:51
互感器的二次線接反了,就會反轉。算用電量是正確的
周紅軍
學習,學習,再學習。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 573 個
工控威望: 725 點
下載積分: 11157 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2010-03-04
最后登錄: 2024-10-21
查看周紅軍的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-02-10 20:41
互感器的二次線接反了,就會反轉。算用電量是正確的
dengjie99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2024-09-21
查看dengjie99的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-02-11 11:09
互感器接線接反了,電量是正確的