• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
舒中勝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 250 點
下載積分: 754 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-06-11
最后登錄: 2024-10-23
查看舒中勝的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2010-12-18 15:09
找到原因告訴大家
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-12-18 18:54
你所使用的是全自動報時變頻器。。
哥們,你賺了…………
[img]Http://melville4.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 775 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1714 分
在線時間: 969(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2024-11-04
查看ngch的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-12-18 21:33
既然都已經出現報過壓,查手冊看看.
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
QQ:357405496
llb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 386 點
下載積分: 14010 分
在線時間: 623(小時)
注冊時間: 2008-01-19
最后登錄: 2024-09-27
查看llb的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-12-18 21:42
在報警的時測量一下供電電壓是否正常,如果偏高的話就可能是外部供電有問題了,否則就是變頻器的電壓檢測部分出問題了。
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-12-18 22:57
晚上的7點半左右固定時段嗎,此時段是否存在較大的局部供電網絡的負荷大幅度減小,比如某些大負載設備停機了,直接檢測一下此時段的供電電壓。(出于考慮線路壓降損耗的因素,通常會將供電電壓稍調高,當局部供電網絡的負荷大幅度減小時,供電電壓會有一定的升高,當然,加入供電變壓器容量完全足夠大時,此波動可忽略)
僅此變頻器有此報警,不能確認此變頻器就是故障,每臺變頻器的特性都會有一定程度的差異,例如報警電平的高低。

希望能給予樓主些許參考,理解不足之處還望指正
lujiefeng
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lujiefeng的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2010-12-19 07:10
局部供電網絡的關系不大,別的變頻器就沒有問題,可能是變頻器的電壓檢測部分出問題了。
hulain
hulain
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 313 點
下載積分: 826 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2021-11-29
查看hulain的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2010-12-19 22:59
變頻器電壓檢測有故鄣
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go