niningtt
級別: 工控俠客
|
你的應該是累積誤差,你可以讓設備運行幾個小時后看看誤差是多大,然后再重新計算脈沖量。因為你單個或者幾個甚至說是理論算的都是根據你的設計理論值算的,理論算的還要經過測試后結果看看要不要補償。比如你的機械精度差了0.001MM,如果其他很準到理論值,那么做一百次,500次,1000次,就差1MM了 |
---|---|
|
tanshuozhe
級別: 略有小成
|
1N的脈沖輸出不是連續的方波,出現這種問題并不奇怪。 |
|
---|---|---|
|
小浪
工控浪人
級別: 略有小成
|
謝謝大家的熱心幫助,問題第二天解決了,是送料機構的問題,料帶時緊時松,伺服鎖止力小,改了送料機構后一次定位校正后運行穩定. |
---|---|
|
091889062
級別: *
|
機構及配線、齒輪比…等皆沒問題,那就為干擾的問題的話,可于妳的pls輸出處(y0)及你的共地端(n)加裝一陶瓷電容(b102),或寘的輸出處y0、y1將兩線互較為一條絞線,最好使用隔離線,另外要將伺服馬達的輸出端直接接于驅動器上,若無干凈的接地系統,地線可不接,一般遇到干擾問題是很麻煩的 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|