tangwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2006-10-17
最后登錄: 2020-06-06
查看tangwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-18 16:20
TP27-10觸摸屏上顯示的時間與實際時間相差很大,該怎樣修改,這個時間是不是PLC的實時時鐘
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-18 21:21
沒有找到手冊,TP27是否有內部時鐘。
看程序是能夠看出來的。
但修改無外乎兩種手段:
1,若TP27使用內部時鐘,那么修改HMI的日期與時間;
2,若TP27使用PLC時鐘,那么修改PLC的日期與時間。
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-19 00:13
估計你是用TP27去設置PLC的定時器值,如果TP27里面的變量類型是WORD格式的話,那么PLC里面就要經過字或運算,才能一致,比如說TP27連接的變量是DB10.DBW0  那么你就要用DB10.DBW0與L#W#2000進行或運算,運算后的結果放在DB10,DBW2  定時器的值連接DB10.DBW2就可以了.
如果TP27里面的變量為S5TIME格式的話PLC的定時器可以直接使用變量.
自己的事情自己做.
tangwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2006-10-17
最后登錄: 2020-06-06
查看tangwang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-19 10:08
相對來講修改PLC的時間要簡單些,觸摸屏的還沒有修改過,不知怎樣修改,誰有TP27的說明書啊
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-19 10:22
引用
引用第3樓tangwang于2010-11-19 10:08發表的  :
相對來講修改PLC的時間要簡單些,觸摸屏的還沒有修改過,不知怎樣修改,誰有TP27的說明書啊

我有,2M多,傳不上來
自己的事情自己做.