樓主  發表于: 2010-11-09 21:20
描述:示意圖幫忙看看
圖片:
各位高手幫忙看下!
我這有臺電機程序要求每次運行至工作點后回Ready位置,但是工作點設置錯誤,設置超過了極限位置,每次向工作點運行都只能到達右極限位置,然后回Ready位置(無過極限報警),
在這里問題出來了,每次回Ready 位置都不一樣,比如:第一回Ready在A點,那么第二次是B點,第三次是C點,為什么回每次Ready越靠近原點(Ready位置越來越。?為什么不會是C,D點?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 06:47
監控一下發給驅動器的脈沖,脈沖要是沒問題,那就得檢查機械部分了。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-10 13:54
樓主的問題我研究了幾個小時,現在有點頭緒,主要的故障現象是改變方向時丟脈沖,表現為往任何一個方向走都準,但一改變方向就累計偏差,并且次數越多偏的就越多。解決的辦法:一般步進驅動器對方向和脈沖信號都有一定的要求,如:方向信號在第一個脈沖上升或下降沿到來前幾微妙決定,否則會有一個脈沖運轉的角度與實際需要的轉向相反,最后故障表現越走越偏,細分越小越明顯,用軟件改變發脈沖的邏輯或者在切換轉向時加延時。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-12 09:15
就是在正轉運行完需要切換到反轉時加延時時間,這個時間設置的不要太長。