qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 754 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-22
查看qq593276766的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-07 19:35
                  我們公司有一臺進口設備的HMI是OP7,經常進入不了操作頁面,上面顯示有幾個英文    。。。。。。test。。。。。data。。。。。。。


      我個人懷疑是OP7的插口或OP7內部出現了問題,因為以前試過幾次搞好了,但是今天就搞不好了,MPI通迅線是好的。現在想換個OP7但沒原程序,所以沒能換成,我問過一個搞西門子人機界面的工程師,他那時給我們廠改西門子人機界面項目,他說OP7上的程序可以上傳到電腦的,但我沒有OP7上傳這方面的資料,請高手幫忙。
[ 此帖被qq593276766在2010-11-07 22:26重新編輯 ]
jklmn123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 2916 點
下載積分: 9774 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2024-10-30
查看jklmn123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-08 18:25
好像op7不能上傳吧
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 754 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-22
查看qq593276766的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-08 18:39
只能下載,搞了一天終于搞好了,今中外合都沒搞好,最后還是自己搞好了,給中國人爭氣了,好累啊
gmajyqi
只有想不到的,沒有做不到的gmaiyqi@163.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 324 點
下載積分: 1927 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2007-03-28
最后登錄: 2024-11-01
查看gmajyqi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-13 14:30
可以上載,要用西門子PROTOOLV6。0軟件進行上傳和下載程序,你以上的報警應該是讀取參數錯誤,請檢查聯線,
只有想不到的,沒有做不到的