搬運機設備出現故障,PLC為CS1G定位模塊為NC413,  第三個軸出現故障報警,NC413模塊上run、err、sens、x、y、z、u燈全亮, 程序在附件里面。
開始程序?mov #D D20000  ;mov #500 D20001
2004.3為第三軸的啟動指令,我通過檢查錯誤代碼(I+31 =531)里面出現6000,
急停報警,我已短接超限開關,外部急停開關也短接,故障依然不能排除。
最后通過  1)更換B頭上限開關4.08  2)更換伺服端子臺上24V電源  排除故障?
原來出現過NC213搬運設備上限開關抖動出現8000(多重軸啟動)報警,而且此程序中并沒有做2004.15(stop),如果是上限開關故障,為何不報警8000而是6000請幫助分析,謝謝!
附件: 移送、翻轉、搬運機程序.rar (12 K) 下載次數:302
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 1582 點
下載積分: 13569 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2021-07-18
查看smallnick的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-07 20:12
沒有看程序,記得6000是急停哇,8000是多重啟動,即使是上限開關故障也是報6101之類的,不會報8000和6000,有可能是你換了24V端子臺使急停開關有效了!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(ymmfa) 熱心助人
    xf_chen
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 203 個
    工控威望: 390 點
    下載積分: 6953 分
    在線時間: 283(小時)
    注冊時間: 2008-08-02
    最后登錄: 2024-08-07
    查看xf_chen的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-11-07 21:59
    你有沒有需要NC413說明書。坑,我可以發給你
    monkeykinghy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 215 個
    工控威望: 425 點
    下載積分: 2476 分
    在線時間: 139(小時)
    注冊時間: 2009-04-14
    最后登錄: 2024-01-03
    查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-11-08 09:11
    謝謝樓上的!我的郵箱mon664@163.com