• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
小巖
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小巖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-29 09:55
在線等 編碼器收集脈沖信號記錄位置變化 總是偏移 是不是干擾引起

剛才試機的,每一次軌道車返回時位置都有變化。小車都不動了。記錄位置還會增加,現在情況是 編碼器電源用的PLC的24V電源(且此電源會有波動在22V--25V之間時有變化),編碼器的信號線上的屏蔽線沒有接地。是不是干擾??。另外觸摸屏好像也有干擾,和PLC通訊有時會短暫中斷。怎么解決啊。屏是信捷的。在線等啊。


干擾似乎沒了。謝謝大家
[ 此帖被小巖在2010-10-30 09:07重新編輯 ]
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-29 10:03
首先你的信號線有動力線是否分開布線,其次你的屏蔽要做好。
至于你說的位置波動,你用的電機是變頻?伺服?步進?
我想應該是變頻器控制的,要知道變頻電機停止時要需要過程的,也就是比你設置的停止位置要大。所以你可以提前給出停止先好,進行誤差補償。
樓主留言:
是這樣的。這個位置的確定我是用高速區間比較給出一個范圍的。只要到了這個范圍就會剎車,軌道車沒有驅動,是氣動的,只是給氣壓剎車就好了,問題是編碼器給的脈沖變化了,那高速區間比較的結果就變化了啊。問題就在編碼器上,不過工作環境里是有變頻器的。距離差不多五米以上。
小巖
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小巖的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-29 10:39
晚上改一下線,讓編碼器的屏蔽線接電源負極可以嗎?這樣能不能屏蔽干擾?另外編碼器的供電電源有波動會不會影響輸出肪沖
小巖
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小巖的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-29 12:02
有沒有人能解答一下啊。這回搞砸了。。。。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-10-29 12:06
把編碼器從聯軸器上摘下來,就放在地上,看脈沖值還變不變。
樓主留言:
編碼器用的是拉線式的,拉線就可以測脈沖了。問題是沒有拉線的時候,C251的值會變大,每一周期偏差都很大,導致軌道車停的位置越來越偏后,剛才試的時候,總要人工每次來設定區間比較的設定值。一會看一下,
小巖
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小巖的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-10-29 12:14
都有哪些解決干擾的方法?編碼器用的PLC的24V電,屏用的是另外的電源和電磁閥供用的電源屏上倒是問題不大,短暫中斷通訊沒事,關鍵是編碼器
小巖
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小巖的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-10-29 12:25
現在去買屏蔽線,晚上搞這個東西,先謝謝你們最擔心電源問題
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-10-29 12:59
電源只要在范圍內都是可以的,這個不會影響的
小巖
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小巖的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-10-29 13:38
沒搞屏蔽線,剛才想到個問題,因為編碼器線的接頭和一個比例閥離得比較近,比例閥工作的時候,里面的電磁閥反復跳個不停,會不會有干擾呢? 各位幫給分析下
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-12-21
查看jxh668的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-10-29 14:56
引用
引用第2樓小巖于2010-10-29 10:39發表的  :
晚上改一下線,讓編碼器的屏蔽線接電源負極可以嗎?這樣能不能屏蔽干擾?另外編碼器的供電電源有波動會不會影響輸出肪沖

要接機殼、大地的,供電電源有波動影響不大
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
老怪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 111 點
下載積分: 539 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-10-07
最后登錄: 2022-03-18
查看老怪的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-10-29 15:05
把屏蔽線接到PLC電源的—端,還不行的話把編碼器換掉
樓主留言:
是不是把屏蔽線直接接到PLC24V電的負極就可以了?接機殼是什么意思?編碼器的殼上嗎?因編碼器原配的線上是有屏蔽的,是從里面通出來的。應該是已經接到殼上了吧?是晚想把編碼器移到操作側這邊來,離比例閥的電氣柜遠一點
小巖
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小巖的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-10-29 15:47
繼續等待方案,晚上一一試
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go