樓主  發表于: 2010-10-28 11:07
本人將AC220V 200mA 2線接近開關(倍福寧和奧托尼克都用過)串用控制一個220V小型繼電器電路中,工作方式是接觸后瞬間離開。(第一次用AC220V 2線接近開關)用戶反映老燒壞!不解何故,請高手賜教!
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-28 11:35
繼電器線包并一個電容或孲玫睦擞课掌鳌?/div>
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-28 17:29
繼電器電流不能大于200MA. 。再加個續流二極管。
接近開關最后是進口的,國產的不好。你用的是國產的吧。
雨笑
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1835 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2009-11-18
最后登錄: 2024-12-12
查看雨笑的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-28 17:46
國產的質量也差不多,你把繼電器換成54P的小繼電器。
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-10-28 17:53
工作電流太大了吧
pcxzmm
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 99 點
下載積分: 548 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2015-11-17
查看pcxzmm的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-10-28 17:55
還是得加浪涌吸收回路。
要不就改直流吧。
斷刀
包裝機械
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 234 點
下載積分: 498 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2010-08-09
最后登錄: 2024-11-22
查看斷刀的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-10-28 18:33
1樓正解.經常遇到這樣的情況.線圈串接近開關,都應該在線圈并上阻容元件.
dkwing35
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dkwing35的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-10-28 20:31
可能是工作電流大了。。
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 997(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-11-29
查看1120795098的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-10-28 20:34
應該是電流太大吧
老怪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 111 點
下載積分: 539 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-10-07
最后登錄: 2022-03-18
查看老怪的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-10-28 20:37
把接近開關換成直流電源的輸出PNP或NPN都可以,把小繼電器換成直流24V的或固態繼電器,在加一只直流24V輸出小電源就可以了
[ 此帖被老怪在2010-10-28 20:52重新編輯 ]
我的plc
我能行
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 232 點
下載積分: 812 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2009-09-18
最后登錄: 2016-02-19
查看我的plc的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-10-28 22:33
工作電流太大了!改繼電器用固態繼電器!
liang_gong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liang_gong的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-10-28 22:55
支持9樓,用固態繼電器
  • «
  • 1