各位大俠:
   本人有臺機器的PLC程序是請朋友幫忙編寫的,程序有點問題,但這位朋友又出差來不急修改。
   程序的問題是:X1、X3接通后走全自動流程,走到X10信號發出,Y2、Y3驅動。再X11信號將Y2、Y3復位。但是走到這步就不走了,強制給X10信號都沒用。
   請教各位大俠問題出在哪里。不勝感激!
附件: 程序V1.25.rar (14 K) 下載次數:21
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-21 22:27
這個程序很簡單,自己監控一下就知道了。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5215 個
工控威望: 7439 點
下載積分: 159134 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-03
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-21 22:37
檢查X2、X3、X6、X11、X13信號的接通情況!
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1111 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1166(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2025-01-03
查看wei0212007的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-21 22:52
請樓主檢查X10的接線是否有效。然后在線監控PLC程序。應該是沒問題的。
天龍機械
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看天龍機械的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-10-22 19:27
謝謝各位了!不是接線問題,是因為在X10信號工作區的兩端都有X11信號出現,所以造成Y2、Y3運行一次后始終保持復位。
這種問題怎樣解決?謝謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5215 個
工控威望: 7439 點
下載積分: 159134 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-03
查看sjm213的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-10-22 21:45
改變機械機構,讓X11不一直有信號。