yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-18 16:22
各位大俠,我想請教下,75KW的電機一般用什么啟動。靠梢孕侨菃?要是用星三角的話,用多大平方的線?謝謝
我心飛翔
開心生活每一天!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 449 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 803(小時)
注冊時間: 2008-05-18
最后登錄: 2024-12-22
查看我心飛翔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-18 16:28
應該可以用星三角啟動的,我們廠里就有,用的是六根35平方的銅芯線。
ntsd2003
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ntsd2003的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-18 17:12
應該有多種的啟動方式,采用Y-三角啟動的方式只是其中的一種,從安全與經濟角度分別做預算。如風機與泵類建議你使用50平方的導線。不知你使用的工況是如何的?需要具體的描述下!
bbding
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bbding的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-18 20:14
那要看你是什么類負載,如果空載或輕載那就可以直接選用這種啟動方式。用25-35平方線
huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-10-18 20:29
可以用星三角啟動,電機引線用用16MM2就行了,主線用25MM2就行。
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-12-02
查看slik的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-10-18 20:35
星三角完全可以,好的話也可以用自藕降壓啟動,
大腳丫
掙著賣白菜的錢,操著賣白粉的心。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 3184 點
下載積分: 3359 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2015-02-08
查看大腳丫的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-10-19 08:12
35的銅線不行     如果是星三角  用50的銅線    
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 676 點
下載積分: 7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-10-19 08:34
可以用星.三角也可以用自藕變壓器啟動,如果是在華南地區也是重載6根線全部穿在一根鐵管里,建議你最好用35平方的銅線,因為現在電線都達不到國標,鐵管作設備保護接地。
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-10-19 12:42
用50的線吧~!星接短連的線可以細一些。
[img]Http://melville4.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
jklmn123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 2916 點
下載積分: 9794 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2024-12-18
查看jklmn123的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-10-19 15:19
主要看你的負載情況,輕載可以星三角
q303w
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 308 點
下載積分: 524 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2007-07-29
最后登錄: 2024-09-23
查看q303w的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-10-19 15:30
答案不同,還是自己判斷,75KW電機額定電流大概150A,星三角啟動,控制柜為6根出線,每根負載電流大概86A左右,穿金屬管敷設的話,每根線應選35平方的為合理?刂乒耠娫淳應選70平方或95平方的為佳。OK
sunyujun10
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 225 點
下載積分: 469 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2017-09-05
查看sunyujun10的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-10-19 16:01
應該有多種的啟動方式,采用Y-三角啟動的方式只是其中的一種,從安全與經濟角度分別做預算。如風機與泵類建議你使用50平方的導線。不知你使用的工況是如何的?需要具體的描述下!