• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
ytmmnm30
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 90 點
下載積分: 1401 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-08-15
查看ytmmnm30的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-10 15:11
PLC繼電器輸出模塊輸出點接中間繼電器線圈,由中繼控制220V的真空電磁閥,輸出點每秒輸出4次信號,24小時連續工作, 輸出模塊輸出點老是燒壞,在不換模塊的情況下該怎么處理?應該加上什么保護,防止輸出觸點再次燒壞?
王海fa
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1881 點
下載積分: 3786 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2024-10-19
查看王海fa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-10 17:36
當初該用晶體管輸出的模塊
閆海峰2
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看閆海峰2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-10 19:18
加浪涌電壓抑制器
新雄xiong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看新雄xiong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-10 20:09
你先選擇好點的中間繼電器,電磁閥同樣選好品牌的,我先前用雜牌電磁閥有發現過
cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2023-10-18
查看cyh37017的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-10-10 22:03
4樓的方法就行了,不過當初選型就錯了,要晶體管型的就好了。
劉建強
勤學,才是進步的根源。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 449 點
下載積分: 2953 分
在線時間: 549(小時)
注冊時間: 2009-01-23
最后登錄: 2019-01-08
查看劉建強的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-10-10 22:07
用晶體管型輸出的,加固態繼電器。
老怪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 111 點
下載積分: 539 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-10-07
最后登錄: 2022-03-18
查看老怪的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-10-10 22:24
接上一只二極管來抑制浪涌電流,對感性負載都能起到保護作用
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1611 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 438(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-10-10 22:50
按照樓主的計算,該繼電器每個月的通斷次數在1百萬次左右,你說會不會經常燒呢,只能加一個晶體管輸出模塊,輸出模塊再控制一個固態繼電器就能夠解決問題,保證一年都不會燒一次。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
caizhihua
心有多大,舞臺就有多大!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 1070 點
下載積分: 746 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-09-23
最后登錄: 2013-10-23
查看caizhihua的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-10-11 08:30
如是直流負載就在負載倆側并聯反向二極管,如是交流負載則在負載側并聯浪涌吸收器
ytmmnm30
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 90 點
下載積分: 1401 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-08-15
查看ytmmnm30的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-10-11 10:31
謝謝樓上各位,小弟不材,浪涌吸收器加在負載端能起到什么作用?PLC的輸出點是加在中繼的線圈上。
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-11-02
查看fjqz00的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-10-11 11:17
長痛不如短痛,一次花個血本,把輸出模塊換成晶體管的,負載那邊采用固態繼電器來驅動。要不就你這種動作方式,什么繼電器都受不了。
要考慮一下什么才重要,不影響生產重要,你三天兩頭地維修,不是更耗血本?
jinchen2010
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jinchen2010的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-10-11 11:22
改用固態繼電器
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go