伺服自帶編碼器是否可以不鏈接到驅動器上?要怎樣設置
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2459 分
在線時間: 9495(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-01
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-29 17:14
你可以無視自帶編碼器的值,但是不可以不鏈接到驅動器上。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9655 個
工控威望: 8540 點
下載積分: 16686 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-01
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-29 17:20
那個編碼器不用設置的.

但伺服的參數是要設置的,改動不多,一般就是控制方式(位置,速度,轉矩),脈沖方式,分子分母

具體參考相關伺服驅動器的手冊
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8211 個
工控威望: 10340 點
下載積分: 21021 分
在線時間: 3004(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-01
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-09-30 07:18
不廉潔編碼器,伺服驅動器報錯的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1389 分
在線時間: 571(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-10-29
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-09-30 16:28
可以不要管編碼器的!
qdlsc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 249 點
下載積分: 902 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2010-10-04
最后登錄: 2019-06-16
查看qdlsc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-10-04 14:16
伺服驅動器報錯的
周紅軍
學習,學習,再學習。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 573 個
工控威望: 725 點
下載積分: 11157 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2010-03-04
最后登錄: 2024-10-21
查看周紅軍的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-10-15 22:03
學習了
173274313
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6771 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2015-09-14
查看173274313的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-10-15 22:32
具體參考相關伺服驅動器的手冊
cixihxz
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 97 點
下載積分: 548 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2010-10-16
最后登錄: 2013-05-08
查看cixihxz的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-10-16 13:44
可以不管它反回的值,但一定要聯結到驅動器上
jklmn123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 2916 點
下載積分: 9774 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2024-10-30
查看jklmn123的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-10-16 13:52
伺服不用編碼器那就不需要用伺服了
人生如此扯淡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 234 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-10-16
最后登錄: 2017-03-19
查看人生如此扯淡的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-10-16 16:23
沒了編碼器就無法實現精確控制,談何伺服。
yhnt
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 1309 點
下載積分: 3396 分
在線時間: 885(小時)
注冊時間: 2009-07-11
最后登錄: 2024-04-12
查看yhnt的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-10-16 18:27
線一定要接上,否則伺服驅動器要報錯的。
  • «