  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
孫發明
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看孫發明的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-28 15:29
接觸器的輔助點壞了,控制回路的接法為,控制電源a經啟動按鈕去接觸器的線圈,延后回到n 。。 a相接觸器的主觸點下面取一電源經過停止按鈕去接觸器的線圈做自保線即可
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-29 00:26
正常情況下都不這么做,應急時可以。
自己的事情自己做.
xm372494067
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 296 點
下載積分: 439 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-03-02
最后登錄: 2023-08-29
查看xm372494067的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-30 11:28
加個輔助觸頭也不是好費事
xiaonan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiaonan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-09-30 15:14
加個輔助觸
nswrq
過好每一 天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 206 點
下載積分: 677 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2010-09-09
最后登錄: 2021-08-05
查看nswrq的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-09-30 15:23
這種方法早就用過啦!
清清
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看清清的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-09-30 17:58
謝謝樓主的分享
chenxiaochun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 283 點
下載積分: 514 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2008-01-08
最后登錄: 2024-12-13
查看chenxiaochun的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-09-30 22:30
輔助觸點不夠用時可以用主觸點公用,早就用過了
李偉賢
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看李偉賢的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-10-01 08:59
我想樓主是說?赡苤饔|頭只有三組都已經用上了。。那個自保的直接跟其中的一組主觸頭接在一起。
這個問題可不可以關鍵看電路。。首先這樣接對操作人員不安全,第二就是對機器本身存在風險! 非得這樣樣看你的電路有沒有隔離了主三相電的變壓器。就是把控制部分電源跟主電源隔離開了,然后還得看接完后不同電壓會不會形成回路。如果沒有就更麻煩了,接錯了后果想得到,短路了。! 如果電壓高過控制電壓很多,如果共地。。應該至少會把接觸器燒壞。 想的問題太多了。
還是花個幾十元換個接觸器吧。急也不能那樣搞。 只等三分,莫爭一秒。
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 638 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-10-01 20:11
加一個中間繼電器也可以呀
本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2829 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 215062 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-10-02 08:20
這是一種應急方法,在實際使用中還是別采用為妙!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
小巖
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小巖的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-10-03 21:58
走捷徑不是好事
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-10-04 08:09
什么重要,安全!電氣不要為了幾十塊錢盡量不要采取應急措施,受傷害的是電工本人。
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go