• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5182 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2024-12-12
查看電阻焊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-26 19:46
今天幫朋友修理空壓機,電動機新修理過,電機銘牌注明為三角形接法,4KW,但修理鋪結為Y型,我接好線,啟動電機,用鉗形表測量三相電流,奇怪有一相電流沒有,其他兩相為2.1A,測試電機端電壓380V都正常。后我改為三角形接法,三相電流均在11A左右,最終我還原為Y型,套上皮帶,讓電機帶上負載,測試進線電流,都在3A左右,我有把皮帶卸掉,測試電機空載電流,有一相電流沒有,其他兩相為2.1A,真的太奇怪了
你遇到過嗎,
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5182 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2024-12-12
查看電阻焊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-26 19:59
鉗形表沒有問題,接觸器部分及進線電壓都沒有問題
光電隔離
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 256 點
下載積分: 54897 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看光電隔離的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-26 20:50
有可能是修電機的,把一繞組的首尾有接線柱上接反了。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-09-27 07:06
如果是樓上說的情況,長時間工作后,電機會完蛋的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
qianxing2010
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qianxing2010的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-09-27 14:11
電機線圈下錯了吧
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-19
查看5921338的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-09-27 19:16
我也遇到過斷路器下有一相沒電流,電壓380正常。后來換掉斷路器,處理接線處的線路老化后3相電流正常。
自學
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-09-27 19:26
我想也該是電機繞線有誤吧。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
jhl103
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jhl103的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-09-27 19:47
應該是繞線的事
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5182 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2024-12-12
查看電阻焊的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-09-27 22:25
謝謝各位的回復。。
在安裝電機之前,我檢查接觸器及熱繼電器部分,用手直接按接觸器使其成吸合狀態(沒有上電,我不喜歡帶電作業)測量接觸器上端頭和熱繼電器下端,發現有兩相不通,于是叫朋友開車去購買接觸器(型號:CJX5-12 380V/AC),。。。更換上接觸器,采用剛才的方法,一測量,還有一相不通,難道新接觸器也有問題,郁悶
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5182 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2024-12-12
查看電阻焊的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-09-27 22:31
最后又叫朋友去購買熱繼電器,原來舊的接觸器和熱繼電器各有一組觸頭斷路,所以測量時有兩相不通的情況,(接觸器和熱繼電器沒有分開)這是在判斷問題過于武斷沒有細分析,使朋友有多發油錢,為中國石化作了貢獻,,
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2024-11-22
查看sandy_love的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-09-27 23:10
啥都不說了,只佩服你的電機!
劉長城
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 287 點
下載積分: 2377 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2009-08-27
最后登錄: 2021-04-29
查看劉長城的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-09-28 10:37
電機沒燒
你走運呀
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go