電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5172 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2024-10-19
查看電阻焊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-26 19:46
今天幫朋友修理空壓機,電動機新修理過,電機銘牌注明為三角形接法,4KW,但修理鋪結為Y型,我接好線,啟動電機,用鉗形表測量三相電流,奇怪有一相電流沒有,其他兩相為2.1A,測試電機端電壓380V都正常。后我改為三角形接法,三相電流均在11A左右,最終我還原為Y型,套上皮帶,讓電機帶上負載,測試進線電流,都在3A左右,我有把皮帶卸掉,測試電機空載電流,有一相電流沒有,其他兩相為2.1A,真的太奇怪了
你遇到過嗎,
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2468 個
工控威望: 1755 點
下載積分: 82265 分
在線時間: 1505(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-06
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-28 10:48
這相也不燒電機...還是不可思議