我們做控制電路一般都用低電壓 220V控制380V ,   今天看到一臺設備因為客戶沒零線,  只有380V 三相進線,  電相的控制元件都
220V的, 為取用零線 他從電機的星型中性點接來用, 此方法 是可靠接法嗎 ?    還是必須用變壓器變出來220V
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2137 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看中國工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-21 21:30
不是,因為電機負載做星形連接處于平衡狀態所以中性點沒有電流,當電機處于故障就會打破平衡狀態,中性線上將有電流,那樣將威脅到你的控制電路,所以建議使用隔離變壓器,那樣安全可靠,而且還能夠抑制諧波干擾,快更改你的電路吧。
a888888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 434 個
工控威望: 477 點
下載積分: 4346 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2007-12-03
最后登錄: 2014-08-17
查看a888888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-21 21:34
我個人講還是必須用變壓器變出來220V!假如馬達有故障和少相地的話就麻煩了!如果你們只是一般的照明燈還是可以的
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-09-21 21:37
如是一般的繼電器控制電路完全可以,我就做過,幾年了一直在用,都沒有問題。
fudong
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-09-19
最后登錄: 2024-12-13
查看fudong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-09-21 21:48
恩  1樓說的不錯   做電器不能有僥幸心理,    臨時急用可以做一種方法來用,  愿大家都安全用電!
shenlit
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 925 點
下載積分: 1564 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2008-11-11
最后登錄: 2024-10-30
查看shenlit的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-09-21 22:29
也同意1樓的觀點。
lozk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 256 點
下載積分: 792 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2009-03-12
最后登錄: 2014-03-28
查看lozk的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-09-21 23:11
安全是做電的第一要求,往往僥幸心理害死人。
wlw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 399 點
下載積分: 1296 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2009-01-10
最后登錄: 2016-12-06
查看wlw的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-09-21 23:59
把電機星型繞組的中性點當零線用不安全,中性點對地有220V電壓,因為沒有接地。當你把電機主回路斷了電控制回路沒斷電,電機線圈照樣有電。而當你把控制回路斷了電,而電機沒斷電,控制回路同樣也還是有電。如你不懂這一點就去維修生命就有危險。你借用電機中線當零線這種結發實質上是把控制回路的220V 并聯在電機3相繞組其中的一相上在。就好像是電機繞組加了一相繞組一樣。這時中線就不能保證平衡了,電機3相電流也就不平衡了,控制電路接的哪相,那電機這一相
電流就跟另外2相不一樣了。原來是3相星型接法而現在就好像是4相星型接法。
光電隔離
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 256 點
下載積分: 54977 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2024-12-27
查看光電隔離的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-09-22 01:43
臨時應急是可以的,長期用有隱患,不安全。
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-09-22 10:58
這樣設計電路就是自己給自己埋炸彈,要是電機哪天缺相了,或者接觸器壞了,不吸合了,零線就會叫你激動得發抖.
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
jdk1126
活到老學到老。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 472 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2024-12-22
查看jdk1126的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-09-23 09:00
這種做法不可取,鑒定完畢
〈 工控人家園好〉是學習和交流的去處。
aaweihua
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 894 點
下載積分: 17631 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2009-11-05
最后登錄: 2022-10-23
查看aaweihua的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-09-23 09:05
若是為了降低成本,這樣做就太不厚道了。