卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-08 07:42
請問不、永宏P(guān)LC內部時鐘是哪幾個寄存器,三菱在D8018-D8013,年。月,日,時,分。秒,歐姆龍在A區,不知道永宏的是什么?請教各位。謝謝!
相信自我!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-08 09:36
R4128~R4135

R4128  秒  0~59
R4129 分   0~59
R4130  時  0~23
R4131 日  1~31
R4132 月 1~12
R4133 年 0~99
R4134 周 0~6
R4135  時 分

僅僅MN,MC機型具有時鐘。

Good Luck~
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-08 11:54
以上我知道。但我顯示在觸摸屏上為什么是靜止時間。而不是當前實時時間。是否哪個M繼電器要觸通呢?
相信自我!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-09-08 13:53
引用
引用第3樓呂工于2010-09-08 11:54發表的  :
以上我知道。但我顯示在觸摸屏上為什么是靜止時間。而不是當前實時時間。是否哪個M繼電器要觸通呢?


你都知道還問什么?

查看你的M1952的狀態是否為ON。只有M1952為OFF時,計時才開始。

Regards
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-09-08 14:30
M1952由ON/OFF后計時還是靜止狀態,我也是按手冊上說的那樣。可是就是不行。顯示在屏上的時間還是靜止時間。也不知道怎么回事?
相信自我!