樓主  發表于: 2010-08-24 20:25
圖片:
附件為三菱FXON的電源電路圖,我的這個PLC通電后電源亮一兩秒就沒有指示了(可以看到PLC有一個輸出,里面是一個紅綠燈程序),撥掉電源,等一會插上去又是一樣的現象,哪位大俠能告訴是圖中的哪個元件損壞造成的嗎?多謝了!
現在補充一下,用外接的確24V電源PLC能正常工作,說明電路損壞不嚴重(接220V時有300V直流輸出)
[ 此帖被ridnihc在2010-08-26 18:49重新編輯 ]
互相學習
工控學子
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-31 00:50
圖片:
把電源板拆下,在cD點接入10—30瓦24v燈泡,上電檢測CD點的電壓是否正常,如正常則電源板沒問題,不正常你就從圖中X處斷開,把燈泡接在AB點,檢測AB點電壓如果正常,檢查R52是否開路,不正常檢查穩壓回路R7、PC1、SE024,過流保護PC2,這些元件正常的話就要考慮STRM6548;
PC1、PC2其中一個擊穿都會影響STRM6548第5腳的震蕩信號,R52阻值變大、開路,或回路電流過大,會使PC2動作進入保護,這是大概的檢修思路,希望能幫到你。
ridnihc
不進則退
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 307 點
下載積分: 1870 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-09-22
查看ridnihc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-31 10:30
多謝大俠指點,等下回去查查看。
互相學習