樓主  發表于: 2010-08-24 13:56
    Fx2n64M的PLC+930 GOT,遇到這樣一個問題:我想用C0和C221、C222、C225、C230四個保持型計數器來做不同的計數功能,現在計數沒有問題,但不能對它們進行清零,查來查去也沒能找到原因,梯形圖和GT頁面如圖,請達人指點,謝謝!
程序段1

            程序段1
程序段2

                程序段2
程序段3

                         程序段3
程序段4

              程序段4

GT頁面

           GT頁面



心情不錯
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1621(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-12-23
查看心情不錯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-24 16:36
C計數器  不要 緊挨著使用    如 用了C221  就不要 用C220與C222  ,間隔2個試一試。你可以用C221,223,225,227.........